我要投搞

标签云

收藏小站

爱尚经典语录、名言、句子、散文、日志、唯美图片

当前位置:棋牌游戏中心 > 给水器材 >

喷淋管主干管和支管为什么管径要越来越小 其工作原理是什么

归档日期:09-20       文本归类:给水器材      文章编辑:爱尚语录

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  因为必须保证末端单个喷头的喷水压力也就是流量一定,越靠近干管管道负责的喷头数越多,也就流量越大,相同管径下流量和流速成正比,延程阻力损失与流速也称正比增加!如果管道过细造成延程阻力损失很大就会造成喷头处压力不足,无法保证出水!只有增大根部管径,让后根据流量(喷头数)逐步缩小管径就可以达到既能达到要求有经济的目的!

  根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001(2005年版))当管道名义直径(DN)≥100时应采用镀锌无缝管,DN<100时采用镀锌(水煤气)管;同时规定喷淋管的最小直径为:DN25(即一个喷头时),在规范中第8.07条:中危级场所,其配水管控制的喷头数有2个时用DN32,4个喷头时用DN40,8个喷头时用DN50,12个喷头时用DN65,32个喷头时用DN80,64个喷头时用DN100,当然规范也规定了管道内的流速与阻力计算标准。

  喷淋试剂的体积是固定不变的,随着管径的变小 流速就增加,喷淋的效果更好!