  给水,英语:water supply,释义:供于生活饮用和生产应用的水。汉语: jǐ shuǐ。送进锅炉的水称为给水。

  凝汽式发电厂的给水,主要由凝结水(在汽轮机中做功后的蒸汽经凝汽器冷凝成的水)、补给水(原水经过各种方法净化处理后,用来补充热力发电厂汽水循环系统汽水损失的水)和各种疏水(蒸汽管道和用汽设备中的蒸汽冷凝水)组成。热电厂的给水组成中,还包括热返回水(电厂向热用户供热后,回收的蒸汽冷凝水)。

  C一一冷却水比热容,C=4. 1868kJ/(kg 0C ) ;

  间8h,小时变化系数为2. 5--} 3. 0计算。洗浴用水量按40L/人·班一

  3冷凝器进水温度最高允许值:立式壳管式为3 2 0C,卧式壳管式为290C,淋浇式为320C 0

  2、风机设备应是效率高、噪声小、运转安全可靠、耐腐蚀、符合标准的产品。

  八:计算冷却塔的最高冷却水温的气象条件,宜采用按湿球温度频率统计方法计算的频率为10%的日平均气象条件。气象资料应采用近期连续不少于5年,每年最热时期3个月的日平均值。

  九:冷却塔循环给水的补充水量,宜按冷却塔循环水量的2%^-3%计算。的补充水量,宜按循环水量的3%一5%计算。

  十二:制冷压缩机冷却水进水宜设过滤器,出水管上应设水流指示器,进水压力不应小于69kPa0

  1、空气冷却器冷风机)冲霜水宜回收利用。冲霜水量应按产品样本规定口冲霜淋水延续时间按每次15min^} 20min计算。

  3、空气冷却器(冷风机)冲霜配水装置前的自由水头应满足冷风机要求,但进水压力不应小于49kPao

  4、冷库冲霜水系统调节站宜集中设置,并应设置泄空装置。当环境温度低于0℃时,应采取防冻措施。有自控要求的冷间,冲霜水电动阀前后段应设置泄空装置,并应采取防冻措施。

  十四:当给排水管道穿过冷间及库体保温时,保温墙体内外两侧的管道上应采取保温措施,其管道保温层的长度不应小于1. 5m。冷库穿堂内给排水管道明露部分应采取保温或防止结露的措施。

  十五:冷库内生产、生活用水应分别设水表计量,并应有可靠的节水、节能措施。